    Всем добрый день.

    Для проектируемой системы СИП для сигнализации раздела сред вода/щелочной раствор/кислотный раствор изучаю возможность применения МВ110-224.pH для контроля Ph среды в трубе.

    В связи с этим прошу поделиться впечатлениями.

    1. Применимость различных электродов (марка, цена, надежность, точность), какие электроды применяете Вы?
    2. Чем определяется быстродействие связки модуль-электрод? Каково реальное быстродействия системы?
    3. Другие отзывы о приборе.

    Прошу высказываться как эксплуатантов, так и сотрудников Овен.

  2. #2

    По умолчанию

    На страничке прибора указаны проверенные на совместимость электроды Etatron D.C. ph/RX (AEL0004901 CAEJEB) (погрешность +- 0,4), HI2910 (Hanna Instruments) (погрешность +-0,1). Очень важным моментом служит то, что от производителя электрода практически нереально получить координаты изопотенциальной точки, которые нужны для настройки модуля. Иной раз приходится подбирать координаты вручную.
    Выход измеряемого рН до установившегося значения вплоть до сотой доли - около 1-2мин (это когда из раствора с рН=4 электрод перекидывали в раствор с рН=9).

  3. #3
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Ну а как вручную подобрать? Методика есть? Изучаю возможность применения в нашем производстве МВ110-224.pH, но с химией связан только в пределах школьной программы, поэтому понятие " координаты изопотенциальной точки" вызывает суеверный ужас.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 29.04.2015 в 13:35.

  4. #4

    По умолчанию

    Простым перебором. Но это способ не правильный, из разряда "пальцем в небо". Настоятельно рекомендую искать датчики в мануалах которых указаны эти параметры. Либо использовать сенсоры указанные в видео обзоре модуля (там и координаты можно увидеть)

  5. #5
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Расскажите, пжс, пошагово мои действия... Деньги немаленькие, но, в случае успеха, оно того стоит. Если это изначально работает... Погрешность можно исключить, но координаты производитель не дает... Уже хочется убиться апстену

  6. #6

    По умолчанию

    1) Вам необходимы калибровочные растворы с рН=4, 7 и 11 (либо близкими к этим значениям).
    2) Окунув датчик в раствор с известным рН выставляете в конфигураторе координату рНи и подбираете Еи так, что бы измеренное модулем значение рНи соответствовало номиналу рН вашего раствора.

    Затем проверяете точность измерения на других растворах и при необходимости корректируете Еи.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать. Электрод где лучше заказать, подскажете?
    У наших химиков оказывается есть калибровочные эталоны, но не 4 и не 7 и даже не 11. Я же смогу по ним модуль откалибровать?
    Еи- это изопотенциальная точка?
    А электрод в процессе как часто поверять нужно?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 05.05.2015 в 11:42.

  8. #8

    По умолчанию

    К сожалению не подскажу. Я закупками не занимался.
    Какой номинал рН у растворов не важно. Главное что бы они соответствовали тем значениям, которые указаны на коробке. По ним калибровать можно. Еи - это часть координаты. Приведу определение из википедии: Изопотенциальная точка (pHи, Eи) — значение pH и соответствующая ему ЭДС, при которых ЭДС системы не зависит от температуры.
    По периодичности поверки электрода уточняйте информацию у производителя.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Спасибо. электрод и модуль уже заказал. Через месяц будут. Не уходите далеко, пжс

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Спасибо. электрод и модуль уже заказал. Через месяц будут. Не уходите далеко, пжс
    Ну и как результат, планирую применять, а техника не слишком распространенная, вот интересуюсь...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение МВ110-224 pH к ПЛК-154
    от Givizub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 13:55
  2. МВ110-224.pH
    от ДаниилСПб в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 14:34
  3. МВ110-224.pH - ВОПРОС К СПЕЦАМ
    от pahenziy в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 12:25
  4. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 13:48
  5. МВ110-224.pH
    от kimcomnet в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •