Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Вакуумметр для локального измерения давления в потоке газа модулем "Овен"

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    Вольд, получился удачный эксперемент !!!
    Смущает теперь модуль МВ110.224-4ТД его границы измерений до +\- 300 мВ (по паспорту http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1430118432 ),
    как быть с 5 Вольтами(это максимальный результат) с коллектора тока лампы, которые снимаем в начальный момент при откачки на низкий вакуум ... может сопротивление другое прикинуть вместо 49кОм и от тарировать деления ?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	шкалы трех диапазонов.jpg 
Просмотров:	339 
Размер:	185.8 Кб 
ID:	18029
    стрелка двигается при откачке с право на лево, т.е от большего значения к меньшему и галетным переключателем переходим на другой диапазон верхний... !
    Напиши мне очень кратка в каких пределах у тебя меняется падение напряжения на резисторе 49 кОм, т.е. Umin и Umax. Нужны 2 цифры. Насколько я понял Umin = 1 мВ, Umax = 5 В.
    Может у тебя есть электрическая-принципиальная схема этого шкафа.
    Последний раз редактировалось Вольд; 06.05.2015 в 12:18.