ПД 100 дг - "Диапазон рабочих температур измеряемой среды 0…+40 °С" - на горячую воду не подходят.
вообще изначально писал про систему с башней.
ПД 100 дг - "Диапазон рабочих температур измеряемой среды 0…+40 °С" - на горячую воду не подходят.
вообще изначально писал про систему с башней.
Короче понятно: если смотреть тех. характеристики на сайте(0 - 40) - не подходит на горячую воду, если в РЭ(4 - 70) - не подходит на холодную воду(зимой 0 градусов будет)! На мой взгляд, всё правильно написали - никуда он не подходит(ваша башня - исключение)!
И совсем не исключение у нас стоят на баках запаса хол. воды, зимой сверху лед даже бывает и работают.
Я очень рад за вас, хотя мне не очень понятен ваш выбор: датчики гидростатического давления конечно легче установить и заменить(правда не всегда), но они дороже датчиков избыточного давления в несколько раз и даже конструктивно, менее надёжны! Но вам видней на месте, хозяин - барин!
Башня Рожновского - это уже дикий отстой .
Демонтируем башню - пилим на металоллом . На вырученные деньги покупаем ПЧ и Датчик давления , собираем простенький шкапчик , в систему расширительный бак (под давлением) и усе . Весело верещим от результататов .
Частотник пойдет любой , хоть даже Овен ...
А чем Вам Овеновские частотники не нравятся, так с презрением о них написали? У нас стояли пара штук маломощные(0,37кВт), вроде особых проблем не создавали, наоборот понравились, пару раз вырубали двигатель по превышению момента нагрузки(на ленте один из роликов заклинило) и двигатель не только перегреться, нагреться не успел, холодный был как зимой вода в башне Рожновского!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.04.2015 в 01:14.
Овеновские частотники очень удобные и в настройке и вообще, хоть и содраны с данфоса.