ПД100-ДИ0,6-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
ТРМ1-Д.У.Р я новичок, и поэтому проблема в подборе оборудования и программировании.
ПД100-ДИ0,6-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
ТРМ1-Д.У.Р я новичок, и поэтому проблема в подборе оборудования и программировании.
Последний раз редактировалось Алекс46; 23.04.2015 в 22:50.
ПД100 разве что с демпферным устройством. http://www.owen.ru/catalog/ustrojstv...en_ud/opisanie
Иначе от гидроударов на раз вылетит.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Я бы вообще отказался от них, и применил другие датчики давления.ПД100 разве что с демпферным устройством
5,5 кВт и плавный пуск бюджет слабоват.
Для сел и колхозов лучше ЭКМов еще ничего не придумали.
Высота башни 6 метров? Это давление в мегапаскалях (или в сотнях метров водяного столба). Его нужно вычислять как высота башни/100 + запас 20...100%
Датчик лучше подключать к отдельной импульсной трубе врезанной в ствол башни под землей и выведенной в отдельное незамерзающее помещение. И никакие гидроудары тогда не страшны. У нас лет 10 уже так работает.
ТРМ я бы взял двухканальный -разница в тыщу - второй канал на сигнализацию можно использовать. И не забыть настроить минимальное время нахождения выхода в выключенном состоянии - чтобы не угробить насос, если башня замерзнет без водоразбора.
Последний раз редактировалось Монтёр; 23.04.2015 в 21:03.
У меня ошибка, датчик планируем ставить ПД100-ДИ0,6-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0.
или под каждую башню надо подбирать? в зависимости от высоты башни?
Не обязательно. Главное больше высоты. 0,6 будет нормально работать. У нас на 25 метровой такой и стоит. Какой был тот и поставили. Но чем предел измерения ближе к высоте башни - тем точнее показания. Я не встречал башни Рожновского высотой 40 метров, так что можно взять ПД100-ДИ0,4-311-1,0
Да, и высоту башни в данном случае считать относительно уровня установки датчика, а не уровня земли.
Последний раз редактировалось Монтёр; 23.04.2015 в 21:25.