Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
Откуда в исправном импульсном источнике питания фон 50 Гц ? Там 220 В, 50 Гц подается на вход, выпрямляется фильтруется и преобразуется в сигнал высокой частоты. У импульсного источника питания ШИМ работает на частоте несколько десятков кГц. У тебя или источник питания неисправен, либо провода от датчика до ВКТ-7 проложены абы-кабы. И как ты при помощи емкости
0,1 мкФ собираешься подавить помеху 50 Гц. Это как для слона дробина. Конденсатор 0,1 мкФ, который показан на Рисунке 6.1 РЭ предназначен для подавления высокочастотных помех на выходе источника.
Для чего у тебя используется БП15Б-Д2-24 ?
Вольд, вы много пишите, но мало читаете, что я пишу.
еще раз, специально для Вас -
1- БП15Б-Д2-24 питает датчик давления подключенный к ВКТ-7
2-я не просил меня поучать про принцип работы импульсного БП.
3-шнурки кинуты "все по фен-шую", отдельный лоток, экран и заземление экрана на стороне шкафа. да и не в них дело. т.к. в ходе разбора проблемы, отключалось ВСЕ! есть четкая зависимость: включаешь БП - есть помеха, отключаешь - нет.



Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
Я тут как-то писал про БП30Б-Д-24 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18001 у твоего скорей всего такие же фокусы.
спасибо!