Спасибо за советы. Попробовал увеличить таймауты в настройках рабочего стола Проект-Опции-Рабочий стол, но это никак не помогло. Все равно происходит обрыв связи.
По поводу того, чтобы объединить слейвы, то панели подключенные к rs485 и rs232 отображают практически полностью разную информацию и их объединение не даст какого-либо выигрыша в объеме конфигурации.
Большая часть переменных экспортируется через Modbus TCP, поэтому объединение их помогло бы уменьшить конфигурацию. Но тут разделение сделано сознательно, чтобы не делать доступными по Ethernet функции управления установкой. Все управление возможно только локально с панели.
Или все-таки существует возможность экспортировать только часть данных? В голову приходит такой вариант:
- сделать один Modbus Slave c адресом 1 и интерфейсом RS485_1. В нем экспортировать функции управления.
- сделать еще один Modbus Slave c адресом 2 и интерфейсами RS485_1 (использованный ранее) и Modbus TCP. В этот слейв добавить все общие переменные для мониторинга.
Но у меня по поводу такого варианта большие сомнения. Проект собирается, загружается, никаких ошибок. Работу пока еще не проверял, если оно заработает не вызовет ли это потом каких-нибудь неожиданных проблем в работе? Кто-нибудь так уже делал?