  1. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
    Добрый день,

    постоянные обрывы связи в CODESYS при связи с ПЛК 110-60, если в него загружена программа с большой конфигурацией.

    для начала создал пустой проект, надобавлял нужные переменные (Modbus Master, Modbus Slave) в конфигуратор ПЛК 110-60 (М). PLC_PGR пока пустая.
    Загружаю по Ethernet проект в контроллер, но на этапе загрузки config.dat выдается "Ошибка связи #0". Повторное подключение проходит без загрузки проекта, но связь практически сразу прерывается с той же самой ошибкой "Ошибка связи #0".

    Эта ошибка уходит и связь перестает обрываться, если поудалять некоторое число переменных из конфигуратора ПЛК. Можно ли как-то решить эту проблему без удаления переменных из конфигуратора ПЛК? Прикладываю проект.
    Попробуйте увеличить таймауты в настройках рабочего стола Проект-Опции-Рабочий стол
    Захват-1.png

    ЗЫ. Посмотрел сам проект. Я думаю, что Вы сможете существенно уменьшить число переменных в конфигурации если используете в одном Slave сразу несколько портов, да и программа упростится т.к. ненужно будет в ней копировать данные между двумя Slave http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
    Конечно из Вашего проекта нельзя определить назначение переменных для каждого Slave т.к. нет имен или комментариев, но могу предположить, что
    вместо Вашего варианта
    Захват-2.png
    можно сделать так. Удалить второй слейв, а в первый слейв просто добавить порт RS-485-1
    Захват-3.png
    или даже так
    Захват-4.png
    Последний раз редактировалось petera; 14.03.2015 в 04:22.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 09:25
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 11:35
  3. Сброс связи ПЛК с CoDeSys 2.3
    от SergeyH в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 09:05
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 08:30
  5. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •