    Получается такая картина: если нужно регулирование при максимальном протоке, то значит нужно открыть один клапан на максимум, а другим регулировать.

    Рассмотрим ситуацию: кран Х (холодный) открыли на максимум и регулируем температуру краном Г.
    Может сложится ситуация, когда кран Г полностью открыт, но вода все-равно недостаточно горячая. Поэтому начинаем регулировать температуру, прикрывая кран Х, при полностью открытом кране Г.

    Таким образом, в любой момент времени имеем полностью открытый один кран, а регулируем вторым, следовательно, задача сводится к управлению одним клапаном.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smpl Посмотреть сообщение
    Это Вы хотите уйти от простого решения. У Вас объект, и установка смесителя и клапанов затратна? Тогда (флаг)контроллер в руки, привода с ОС. И изобретайте программно ПИД по температуре, с функцией максимального открытия одного из клапанов.

    Вы всё верно говорите!
    Хочу сказать, что сейчас проект так и работает на СПК-207 управляя весьма немаленькими по размерам воздушными клапанами в хранилище, которые смешивают тёплый внутренний воздух с внешним холодным с целью поддержания нужной температуры продукции.
    В силу конструктивных особенностей помещений на данном объекте приходится использовать именно по два клапана на каждую смесительную камеру.
    Как я уже сказал, СПК своё дело делает, и именно так, как описывает:
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Получается такая картина: если нужно регулирование при максимальном протоке, то значит нужно открыть один клапан на максимум, а другим регулировать.
    Рассмотрим ситуацию: кран Х (холодный) открыли на максимум и регулируем температуру краном Г.
    Может сложится ситуация, когда кран Г полностью открыт, но вода все-равно недостаточно горячая. Поэтому начинаем регулировать температуру, прикрывая кран Х, при полностью открытом кране Г.
    Таким образом, в любой момент времени имеем полностью открытый один кран, а регулируем вторым, следовательно, задача сводится к управлению одним клапаном.
    но хочется переложить эту рутинную работ по управлению клапанами на более узкоспециализированные железки, т.е. на ТРМы.

    Отсюда и мой вопрос в этой теме.

Похожие темы

  1. ТРМ 132 и другие ПИД регуляторы
    от практик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 15:30
  2. Тиристорные регуляторы
    от Сергей 1962 в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 08:15
  3. регуляторы соотношения
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •