а вы напишете задание по другому в ветке про ПР114, там есть мощная поддержка от, как минимум двух дядек, ВЕЩЬ получится по любому, также всем известный Кирилл сделал описуху к ОЛ, любой хелп, из любой программы завидует....я считаю что, специалист среднего уровня разберется...Есть необходимость регулирования (температуры) с помощью двух трёхпозиционных Исполнительных Механизмов (ИМ).
Т.е. выходная величина должна получаться с использованием двух ИМ.
Как водяной смеситель в ванной комнате - открываем горячий кран, открываем холодный кран, а потом их регулируем так, чтобы на выходе смесителя была нужная температура воды.
На каком устройстве ОВЕН лучше собрать такой регулятор??
и позвольте вопрос, зачем здесь ПИД......можно и без него прекрасно обойтись, ну и на ИМ датчик положения промежуточный надо, а лучше на два и не один....