Показано с 1 по 10 из 334

Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #24

    По умолчанию

    Александр, я использовал библиотеки, которые расположены по ссылке http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19404. Но результат был только в том, что на панели и на блоках заморгали светодиоды связи и на ПК отобразились зелёным значки связи. На сегодняшний день у меня такая ситуация. У меня СПК107, 2 модуля измерения параметров электрической сети (чьи шаблоны я не нашел в новых библиотеках), модуль дискретного ввода 32ДН, модуль дискретных релейных выходов 16Р и модуль аналогового ввода на 8 каналов. У меня codesys 3.5 SP5 pathch3. С использованием новых библиотек я описал модуль дискретного ввода и модуль дискретного вывода, задал несколько переменных с целью протестировать связь между модулями и СПК. я даже пробовал каждый модуль отдельно к СПК подключать. результат нулевой. я так понимаю, чтобы проверить связь достаточно просто сконфигурировать мастер и слейвы, привязать ко входам и выходам переменные, к переменным привязать визуализацию (хотя, я так понимаю, можно и не надо) и в режиме он лайн я смогу увидеть изменения на экране СПК при изменении состояния входов и выходов модулей, а также! изменения самих переменных в кодесис на экране ПК. Но у меня происходит так:
    светодиоды связи горят, по команде "логин" в кодесис на ПК отображается зелёный значёк рядом с СПК, мастером и слейвом. При изменении состояния клавишного переключателя его изображение меняется, меняется состояние переменной в кодесис, но состояние выхода не меняется. Точно также как и с блоком ввода дискретных сигналов: я подаю лог. единицу на входы, светодиоды с номерами на модуле загораются, но в кодесис состояние переменных, привязанных к этим входам, не меняется, визуализация тоже не меняется. Единственное, что у меня получается с панелью - переключение экранов. Конфигуратор блоков видит сами блоки и изменение состояний входов. Кстати, в последнее время не получается сохранить проект на панели. После команды логин я вижу на панели тоже, что и на экране ПК. Но если отключить питание панели, возвращается предыдущая визуализация, загруженная неделю назад. Файл программы и прикрепил к сообщению.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •