Фигасе... "Вы меня изводите", как говаривал сатирик. Я недопонял: ты говоришь о панелях вайнтек или о ПЛК ОВЕН?
Мой скромный опыт работы с ПЛК пока обнадеживает: пока аккум держит, все вовремя записывается, клиенты не жаловались. Но эксплуатация-то всего на одном объекте, так что выводы я не могу делать.
Вообще, мои дозаторы на ПЛК100 работают, в основном, совершенно автономно, в пыли и грязи, но без внешних командиров. Ща только начинаю их прикручивать к системам. Основное решение (оно же и первое исторически) - подключайся по модбасу и читай-пиши, что надо. Даже командуй - есть парочка регистров, которая позволяет давать ПЛК команды, типа СТАРТ, СТОП. Конечно, так можно и отчет о проделанной работе собирать и в ПК архив создавать. Но это убого, ибо ПК держать все время включенным... не камильфо.
Поэтому я решил попробовать создавать архив в ПЛК. Уж он-то не спит, когда дозатор работает
Создал его самопально, просто в программе открываю файл и пишу, если пора. Каких-то специальных архиваторов не юзаю. И очень надеюсь, что флеш не подведет. Иначе что - просто ставить в систему внешний архиватор? Грустно было бы, с моими-то дешевыми серийными системами...