Доброго времени суток!
Контроллер ПЛК110-60Р (время цикла установлено 10мс) в связке с модулями /МВ110-8A, МУ110-8И - RS485-1, Slave, Modbus ASCII, 57600/
/панель ИП-320 - RS-232, Master, 38400/ работает на объекте в течении 2 последних месяцев.
Суть программы ПЛК - управление частотными преобразователями (по средствам сообщения уставки частоты) сетевых и котловых насосов.
Сегодня произошло зависание системы...
1. По меню панели перемещаться можно было, панель не писала "потеря связи...", но значения все были ровны 0, и нельзя было произвести запись новых значений.
На кнопку SET не было реакции.
2. Частотные преобразователи продолжали работу в штатном режиме - сигнал на выходе аналогового модуля был более 4 мА.
3. Отключение датчиков от модуля ввода 8А, а так же дополнительное включение резервного насоса (для изменения ошибки в большую сторону) не привели к изменению управляющего сигнала на выходе МВ110-8И.
Помог только сброс питания... После чего работа системы была продолжена.
В сторону чего капать? На что грешить - на программу, ПЛК, модуля или панель?