    Еще один эксперимент:
    отключил на СПК канал записи регистров (Write multiple registers 16), а канал чтения оставил (Read Holding registers 03) - результат положительный, после возобновления питания контроллера связь тоже восстанавливается.
    Если наоборот включить (Write multiple registers 16) и отключить (Read Holding registers 03), то результат отрицательный, связи нет - RESPONS_WRONG_SLAVE.

    Что делать дальше пока незнаю.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сомов Илья Посмотреть сообщение
    - RESPONS_WRONG_SLAVE.
    Что делать дальше пока незнаю.
    Не посылайте команды на запись одновременно- разделите их хотя бы в каждом рабочем цикле выполнить только одну команду и будет всё ОК.

Похожие темы

  1. Потеря связи по Modbus
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 14:19
  2. Пропадание связи по ModBus
    от Лузин Владимир в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:44
  3. [ПЛК] Наличие связи по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:54
  4. МДВВ нет связи по MODBUS
    от serega_nf в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 09:35
  5. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •