ну да, ну да... но не каждое.
http://market.yandex.ru/model-spec.x...082&track=char
ну да, ну да... но не каждое.
http://market.yandex.ru/model-spec.x...082&track=char
Тоже начинает дымиться варистор, перепаял уже третий, история такая же- примерно через пять секунд после подачи напряжения начинает дымиться варистор и перегарает предохранитель, в сети вольтметр показывает 230в, А можно трм-1у подключить постоянным напряжением например24 в? И если трм-1у можно питать только 90...245в, то если подать в него 24 в постоянного сразу после диодного моста?
Вольтметр показывает не ведомо что на переменном напряжении. Надо амплитудное смотреть осциллографом. Одно из двух: либо амплитуда большая, либо варистор не на то напряжение. Я разработал однодиновое устройство отсекающее лишнее напряжение и позволяющее приборам работать хоть от 380 Вольт. Но это самоделка, несертифицированная.
Подключал через лампу накаливания 60 w, прибор стартует входит в рабочий режим с подключенной термопарой, лампа 60ватт горит ярко на все 60ватт, но опять секунд через 10 дымится варистор. По идее лампа должна была брать излишек подобно диоду, но может в сети есть импульсы- проверить нечем, хотя прочие домашние электроприборы(тв, компьютеры и т. п. работают исправно много лет) но вряд ли у них на входе стоят варисторы как в этом приборе.Может диод заберёт на себя пульсации? вряд ли? Через постоянное напряжене 24в поданных на клемную колодку "сеть" не включается. Думаю включить без варристора, но напрягает что горят предохранители вместе с перегревом(дымится) варристора.