Если подобрать транс, чтобы при входном напряжении 250 было 230 то спасет еще как, просто никогда не будет напряжение выше 230-ти...
Если подобрать транс, чтобы при входном напряжении 250 было 230 то спасет еще как, просто никогда не будет напряжение выше 230-ти...
Вопрос космический. Кроме входного выпрямителя в импульсном БП много чего ещё есть. В разных схемах разные сильные и слабые места. Можно говорить только о конкретной модели.
Но несомненно - если питающее напряжение входит в допустимый диапазон, то все свои заявленные в РЭ характеристики, в том числе по надёжности и долговечности, БП должен проявить.
Кстати, в приведённой Вами ранее формуле U это и есть действующее значение переменного напряжения пульсации на конденсаторе, а не постоянная составляющая этого напряжения.
Завышенное напряжение на входе импульсного источника питания много опаснее чем заниженное. Например, если на вход подать 220 + 40 = 260 [В], то источник питания очень быстро выйдет из строя, а если подать 220 - 40 = 180 [В], то источник будет работать, работать и работать.
Был у меня аналогичный случай. Приехали на пусконаладку, начали работать и началось. Сначала частотный привод вышел из строя, затем адаптер. Еще раньше у мужиков из другой организации тоже адаптер сгорел. Начали разбираться и оказалось, что в сети завышено напряжение, вместо 380 В намерили 440 В. Сообщили об этом местному энергетику, тот пошел на подстанцию и понизил напряжение.
Последний раз редактировалось Вольд; 18.12.2014 в 19:04.