Тема: Борьба с броском тока при включении ТЭН ТРМ251

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drop-point Посмотреть сообщение
    ... чем объясняется бросок тока при подаче напряжения на (почти) чисто активную фехралевую спираль?
    холодная фехраль;

    В ПИД режиме попробуйте ввести Программу технолога, где 1-й шаг будет плавно разогревать спираль,...
    ну и правильные параметры ПИД-регулятора.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    холодная фехраль;

    В ПИД режиме попробуйте ввести Программу технолога, где 1-й шаг будет плавно разогревать спираль,...
    ну и правильные параметры ПИД-регулятора.
    Как ни странно, моргание лампочек наблюдается и в конце программы, при температуре печи около 1000 градусов.
    Казалось бы, там температура спирали не настолько меняется за секунду между ШИМ импульсами, что бы это существенно влияло на сопротивление?

    Должен подчеркнуть, что посадку напряжения или бросок тока зарегистрировать не удалось ни альтиметром, ни токовыми клещами, ни осциллографом. Полагаю, что процесс слишком быстрый, но регистрирующего осциллографа у меня нет. Может, лампочки моргают и не от посадки напряжения, но другого объяснения я не придумал.
    Последний раз редактировалось drop-point; 15.12.2014 в 17:17.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drop-point Посмотреть сообщение
    ... что посадку напряжения или бросок тока зарегистрировать не удалось ни ... Может, лампочки моргают и не от посадки напряжения, но...
    попробуйте провести такое расследование:

    поставьте УЗИПы -2-х уровневая защита
    1 -уровень: 3-х фазный УЗИП - к сборке где подключены ТЭНы
    2-уровень: 1-фазный УЗИП - к ТРМ-ке (запитываются УЗИПы через плавкие вставки)
    стоит это примерно = 4тыр.
    будут ли после этого моргать лампочки?
    в крайнем случае,если УЗИПы НЕ помогут-то их демонтировать НЕ придется-это отдельный класс защитных устройств (по ГОСТу).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вапросик Посмотреть сообщение
    ...1 -уровень: 3-х фазный УЗИП - к сборке где подключены ТЭНы
    2-уровень: 1-фазный УЗИП - к ТРМ-ке (запитываются УЗИПы через плавкие вставки)...
    Спасибо за совет, наверное, попробую завтра.
    Правда, печка однофазная и запитывается вместе с ТРМ от одного автомата. В этом случае, насколько я понимаю, достаточно поставить один УЗИП на общем питании.
    Вы считаете, что лампочки могут моргать от перенапряжений при коммутации?

Похожие темы

  1. ТРМ 10 ошибка при включении LOAD
    от cen_turion в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 23:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 13:26
  3. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:23
  4. перезагрузка плк150 при включении реле
    от Sunnytommi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •