Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 33

Тема: Борьба с броском тока при включении ТЭН ТРМ251

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вообще ТРМ251 – это программный ПИД регулятор. Прибор можно запрограммировать на плавный выход на рабочий режим работы печи, исключив тем самым бросок тока в начальный момент времени.
    Воот, это я и хочу сделать. Только вот тот ТРМ251, что стоит у меня - с дискретным выходом и обычным твердотельным реле. С помощью такой связки сделать плавный выход на режим невозможно - реле либо открыто, либо закрыто, а импульсы управления выдаются с заданным периодом порядка секунд.

    А если поставить ТРМ251 с аналоговым выходом и реле, регулирующее нагрузку фазовым методом (обрезающее часть каждого периода пропорционально сигналу от регулятора), то плавный выход на режим сделать будет можно, ограничив скорость нарастания выходной мощности.

    Собственно, я и хочу уточнить, правильно ли я это понимаю.

  2. #2

    По умолчанию

    При импульсно-фазовом методе управления период следования импульсов тока через спираль будет составлять 10 мс и свет будет моргать с частотой 100 Гц, что будет не заметно для человеческого глаза.
    Последний раз редактировалось Вольд; 16.12.2014 в 14:29.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    При импульсно-фазовом методе управления период следования импульсов тока через спираль будет составлять 10 мс и свет будет моргать с частотой 100 Гц, что будет не заметно для человеческого глаза.
    Да, на это я и рассчитываю.
    Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Но это при условии, что импульсы тока будут следовать постоянно, а не пачками. Как это сделано в ТРМ251 я не в курсе.
    В ТРМ251 можно уставкой ограничить скорость нарастания выходной мощности, т.е. не сразу открывать, к примеру, 80% процентов периода, а открыть в начале пачки на 10%, потом на 20% и т.д. Это позволит спирали плавно прогреться перед выдачей полной заданной мощности.
    Если я все правильно понимаю, конечно.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день, уважаемые форумчане, приобрел себе печку, на карбидкремниевых нагревателях, производитель ставит контролер свой, то же пидрегулятор, и то же самое ,происходят броски тока, думаю нужно поменять контроллер на Овен ТРМ251, судя по вашим ответам для уважемого drop-point , нужен контроллер ТРМ251-Щ1.ИРИ я правильно понимаю, именно вот на этой модификации, получится убрать броски тока или может нужна другая конфигурация? Подскажите пожалуйста, какую именно, точно взять конфигурацию контроллера, то что устанавливать в щит это точно))).

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!
    Я переделал уже три печки на схему с фазовым регулированием, все работает хорошо.
    Нужна модификация Щ1-ИРР или Щ1-ИРИ, последняя буква непринципиальна.
    Может понадобиться резистор в цепи 20 мА, в руководстве ТРМ251 есть методика расчета, но я его не ставил и печь работает уже полтора года почти каждый день.

  7. #7

    По умолчанию

    Уважаемый drop-point , огромное вам спасибо за ответ!!!, удачных вам работ и всех, всех благ!!!!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ТРМ 10 ошибка при включении LOAD
    от cen_turion в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 23:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 13:26
  3. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:23
  4. перезагрузка плк150 при включении реле
    от Sunnytommi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •