Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Автоматизация КНС, нужна помощь с программой

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    Lightbulb

    Практически то же самое делаю сейчас, с понедельника пусконаладка.
    Какой аналоговый датчик используете?

    По программе.
    Используйте константы. Тоесть не нужна вам пременная ust175, вместо нее в ячейке так и пишите "175". Тоже самое про tim1...
    Рекомендую попробывать венгерскую запись. Ну это так, лучше работать не станет.
    1)Зачем\почему всё глобальное?
    2) Как будет меняться режим? Как планируете управлять переменной avto?
    У меня например переключатель на щите.
    Приложу кусочек кода на скрине как сделал я вкл\ выкл насосами.
    кнс.jpg
    У нас чуть по сложнее правда
    1) Резервное питание.Отслеживание перехода на резервное питание и уведомление по сети,web,смс.
    2) Возможность поставить насос на ремонт (тоесть ни прикаких условиях программа не запустит насос со статусом ремонт, так же он не будет активным)
    3) Около 16 аварий + ~130 событий для удаленного мониторинга.
    4) Смс уведомление.
    5) Автоматическое переключение насосов по моточасам.
    6) и еще чуть чуть всяких плюшек.
    Последний раз редактировалось Scream; 29.11.2014 в 21:14.

Похожие темы

  1. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  2. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  3. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 15:02
  4. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •