Цитата Сообщение от temasgs Посмотреть сообщение
SPK_Kotel_target3_5_4_20.projectarchive
Вот сам проект. Единственно Alarm Configuration не полностью настроен (удалил при поиске причины вырубания СПК), но и этого достаточно чтобы контроллер ушел в аут.
А почему решили что в Alarm Configuration проблема? Выкинул из вашего проекта визуализацию поскольку она в 3.5.5 одним нажатием не конвертируется. Залил Ваш проект в СПК107 и никаких проблем не наблюдаю.