Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Список тревог на ИП-320

  1. #1

    По умолчанию Список тревог на ИП-320

    День добрый! Может ли кто нибудь подсказать как отображать более 8ми сообщений в списке тревог тревог на ИП-320.Дело в том, что плк 150 им стоит мастером.В PLC конфигураторе добавлю 8ми битный канал и с него панель отрабатывает тревоги.Понимаю, что добавлением еще одного 8ми битного канала проблему не решить.Но не могу придумать как.С динамическим текстом очень много прийдется городить.

    Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ramzay Посмотреть сообщение
    День добрый! Может ли кто нибудь подсказать как отображать более 8ми сообщений в списке тревог тревог на ИП-320.Дело в том, что плк 150 им стоит мастером.В PLC конфигураторе добавлю 8ми битный канал и с него панель отрабатывает тревоги.Понимаю, что добавлением еще одного 8ми битного канала проблему не решить.Но не могу придумать как.С динамическим текстом очень много прийдется городить.

    Заранее благодарен.
    Добавляйте 2 byte.

    К каждому биту полученной таким образом переменной типа word (к примеру, переменная ttt) можно в программе ПЛК обратиться следующим образом:

    ttt.0:=true; нулевой бит

    ttt.12:=false; 12 бит

    По аналогии можете добавлять нужное количество регистров и обращаться к отдельным битам в них.

  3. #3

    По умолчанию

    Понял.Спасибо за быстрый и понятный ответ.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •