Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
СП270 глупая в плане опроса по модбасу. Если активны сразу несколько элементов, ссылающиеся на 3x и 4x, то она начинает заикаться, скорее всего, из-за одновременной отправки запросов. Решение, к которому я пришёл — планировать опрос вручную с помощью функциональных областей с функциями копирования из 3x/4x в PSW большими блоками.
В данном случае на экране всего два элемента один читает регистр 3х(дисплей), второй читает регистр 4х(ц.ввод).
Ни какой одновременной отправки запросов быть не может для Modbus по определению.
Пример
1.png
Результат
2.png
Теперь запросы/ответы с привязкой ко времени
Захват-3.png
Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
www.erman.ru/dl.php?did=35 <<< pdf руководство по эксплуатации на стр51 команды ModBus.
стр 61 карта регистров состояний (только чтение) т.е. инпут
стр 63 карта регистров управлений (чтение/запись) т.е. холдинг
Если для дисплея сделать ссылку 4х, то он опрашивает холдинг, т.е. регистры управления частотником.
А какие настройки у дисплея - на вкладке "Управление" какой тип данных и на вкладке "Вид" какой формат?