  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    в проекте создаю "цифровой дисплей" регистр 4х (инпутЪ), адрес 1 (должен отображать частоту на выходе частотника), также добавляю цифровой ввод регистр 3х (холдинг) (типо задание Hz).
    гружу в панель. перезагружаю ее и тут возникают проблемы, вылазиет окно в котором сообщается: потеря связи с плк.
    ожидание в настройках панели выставил 250мс. когда были только кнопки проблем небыло со связью.
    Ссылка 3х это Input register, а не Holding.
    3х только чтение, по этому и не работает. Замените на 4х

    ЗЫ. Если частота находится действительно в регистре Input, то и для дисплея нужно ссылку поменять на 3х.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2014 в 10:16.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3302
    Последнее сообщение: Вчера, 14:06
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •