Последний раз редактировалось petera; 18.11.2014 в 10:16.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
с этим получилось, просто читал в инструкции:
4х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х04
29 (Read Input Registers);
ƒ 3х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х03
(Read Holding Registers);
ƒ 0х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х01
(Read Coil Status);
ƒ 1х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х02
(Read Input Status).
поэтому и подумал что 4х это input.
Получилось записывать задание в частотник. но почему-то все равно появляется окошко ""потеря связи..." порт PLC адрес№ 1".
длина кабеля всего 20метров, никаких огромных наводок здесь быть не может, помещение отдельностоящее от цеха. может кто сталкивался с пробелмой? У частотника и панели одинаковые параметры обмена: 9600, 8БИТЬ, стоп бит1, контроль четности отсутствует.
Я же Вам табличку показал!
Не путайте, ссылки 3х и 4х для чтения используют команды 04 и 03 соответственно !!!
Захват-1.png
ЗЫ. Никаких наводок у Вас нет. Неправильная адресация. Может у частотника и нет никаких регистров 3х.
Попробуйте оставить только ц.дисплей и поиграйтесь с 3х/4х для него.
Последний раз редактировалось petera; 18.11.2014 в 13:45.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
если на дисплее СП270 оставляю только кнопки управления coil + цифровой ввод (ссылка 4х) то все работает, окна потери связи не появляется.
если на дисплее оставляю те же кнопки управления coil + цифровой дисплей (ссылка 3х) то опять начинает вываливатсья окно потери связи.
Если опрашиваю частотник OPC сервером все работает, и опрос инпут регистров и запись в холдинг.
непонятно где искать проблему.
Последний раз редактировалось petera; 19.11.2014 в 07:45.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
www.erman.ru/dl.php?did=35 <<< pdf руководство по эксплуатации на стр51 команды ModBus.
стр 61 карта регистров состояний (только чтение) т.е. инпут
стр 63 карта регистров управлений (чтение/запись) т.е. холдинг
Если для дисплея сделать ссылку 4х, то он опрашивает холдинг, т.е. регистры управления частотником.
СП270 глупая в плане опроса по модбасу. Если активны сразу несколько элементов, ссылающиеся на 3x и 4x, то она начинает заикаться, скорее всего, из-за одновременной отправки запросов. Решение, к которому я пришёл — планировать опрос вручную с помощью функциональных областей с функциями копирования из 3x/4x в PSW большими блоками.
В данном случае на экране всего два элемента один читает регистр 3х(дисплей), второй читает регистр 4х(ц.ввод).
Ни какой одновременной отправки запросов быть не может для Modbus по определению.
Пример
1.png
Результат
2.png
Теперь запросы/ответы с привязкой ко времени
Захват-3.png
А какие настройки у дисплея - на вкладке "Управление" какой тип данных и на вкладке "Вид" какой формат?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg