    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Та же история и с СПК105
    Какая прошивка? На каких то тестовых прошивках этот порт был полностью задействован под линуховую консоль.
    В финальной прошивке он может быть задействован загрузчиком, только если в момент загрузки что-то туда пришлете.

    Модем лучше подключать на COM1 на СПК107/110, COM2 во время загрузки выводит терминальный режим. И если в момент запуска СПК (примерно первые 5 секунд) модем в этот порт что нибудь пришлет СПК перейдет в режим консоли начального загрузчика.
    К сожалению это некокументированная фича.

    На СПК105 COM1 так же используется загрузчиком, первые 5 секунд пока она грузится в порт приходить ни чего не должно. Иначе зависните в терминальном режиме.

    Обращаю внимание, что речь исключительно о RS232. RS485 как мне известно этой фичей не обладает.