    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Интересная штука сегодня получилась. При проверке как будет запускаться СПК110 с модемом, подключенным по 232 порту, при отключении питания: оказалось, что СПК не хочет загружаться. Если первой включить СПК загрузка проходит нормально. Пришлось подключить модем к 485 порту и всё встало на свои места, при одновременной подаче питания на оба устройства загрузка проходит нормально.
    Та же история и с СПК105

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Та же история и с СПК105
    Какая прошивка? На каких то тестовых прошивках этот порт был полностью задействован под линуховую консоль.
    В финальной прошивке он может быть задействован загрузчиком, только если в момент загрузки что-то туда пришлете.

    Модем лучше подключать на COM1 на СПК107/110, COM2 во время загрузки выводит терминальный режим. И если в момент запуска СПК (примерно первые 5 секунд) модем в этот порт что нибудь пришлет СПК перейдет в режим консоли начального загрузчика.
    К сожалению это некокументированная фича.

    На СПК105 COM1 так же используется загрузчиком, первые 5 секунд пока она грузится в порт приходить ни чего не должно. Иначе зависните в терминальном режиме.

    Обращаю внимание, что речь исключительно о RS232. RS485 как мне известно этой фичей не обладает.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 19.11.2014 в 02:08.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Какая прошивка? На каких то тестовых прошивках этот порт был полностью задействован под линуховую консоль.
    В финальной прошивке он может быть задействован загрузчиком, только если в момент загрузки что-то туда пришлете.

    Модем лучше подключать на COM1 на СПК107/110, COM2 во время загрузки выводит терминальный режим. И если в момент запуска СПК (примерно первые 5 секунд) модем в этот порт что нибудь пришлет СПК перейдет в режим консоли начального загрузчика.
    К сожалению это некокументированная фича.

    На СПК105 COM1 так же используется загрузчиком, первые 5 секунд пока она грузится в порт приходить ни чего не должно. Иначе зависните в терминальном режиме.

    Обращаю внимание, что речь исключительно о RS232. RS485 как мне известно этой фичей не обладает.
    Прошивка последняя с сайта.
    Подключаю модем по rs232 и включаю одновременно модем и СПК.
    И висим на заставке ОВЕН.
    Выход один - не использовать rs232?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Прошивка последняя с сайта.
    Подключаю модем по rs232 и включаю одновременно модем и СПК.
    И висим на заставке ОВЕН.
    Выход один - не использовать rs232?
    На СПК105, да. Либо если возможность есть, завести питание на модем через реле, и реле замыкать при пуске программы. Или какое нибудь реле с задержкой срабатывания секунд на 10 поставить.
    Внесем эту особенность в РЭ.

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •