Введение
В рамках данного примера ПЛК рассматривается в качестве Slave - устройства, работающего по протоколу ModbusTCP через сеть Интернет, подключение к сети осуществляется через GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01.
В качестве Master-устройства выступает ПК с установленной SCADA-системой, работающей через «Lectus Modbus OPC/DDE сервер». Подключение «Lectus Modbus OPC/DDE сервер» к сети Интернет осуществляется по протоколам TCP/IP через сеть Ethernet.
Рекомендации и замечания
1. В модеме, в данном примере, следует использовать SIM-карту, для которой подключена услуга «Постоянный IP» (со статическим IP-адресом).
2. Настройки TCP/IP используемой SIM-карты, должны совпадать с настройками TCP/IP ПЛК (см. п.11. «Настройка ПЛК..»).
3. Провайдер сотовой связи, помимо настроек TCP, обязан предоставить:
a. адрес «точки доступа» (входящего в строку инициализации модема, загружаемую в ПЛК в виде файла)
b. «логин» и «пароль» для подключения к сервису GPRS.
4. Интерфейс Ethernet ПЛК при работе, через GPRS – не может быть использован (см. п.2). Так же, не использовать интерфейс Ethernet для подключения средой CoDeSys. Желательно физически оставить порт свободным.
Так по какому IP адресу мы будем стучаться в ПЛК через интернет ? по IP, заданому в PLCInfo (а учитывая пункт 4 мы вообще по сути теряем порт) или по IP, выдаваемому провайдером ? при условии, что он находится не за NATом провайдера ?
откровенно первый раз вижу, чтобы так похабно использовали Ethernet порт при подключении модема....




Ответить с цитированием