Но в описании дана такая хар-ка:
Siemens ER75i Terminal (Conel ER75i) — компактный модем/роутер для передачи данных по каналам GSM с использованием стандартов CSD, GPRS и EDGE на скорости до 236,8 кбит/с
Но в описании дана такая хар-ка:
Siemens ER75i Terminal (Conel ER75i) — компактный модем/роутер для передачи данных по каналам GSM с использованием стандартов CSD, GPRS и EDGE на скорости до 236,8 кбит/с
Прошу помощи с настройкой GPRS:
Модем ПМ-01 связь RS-485PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:44:59 May 16 2011
MAC 6A:77:00:00:66:AC
IP 10.100.17.118
GATE 10.100.17.118
MASK 255.255.255.255
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a
AT+CGATT=1
AT+CGDCONT=1,"IP","p2p" // KCELL (Казахстан)
AT
Сделал все по инструкции plc-gprs-lectus.
но не идет PING (IP 10.100.**.118)
в сервис центре Kcell не дают Gate и Mask говорят что они у нас динамические и сами определяются(а те которые в PLCInfo получи через ipconfig USBmodem ).
При помощи АТ-команд модем в сети регистрируется даже получает свой IP, но на этом все заканчивается.
При подключении модема к ПЛК в line_status бегают цифры 0-1-2-3-1-0
При подключении модема к ПК в интернет не выходит (через USBmodem с этой симкой выходит, но получает другой IP).
Подскажите в каком направлении рыть чтоб докопаться до истины???
Обнаружил непонятную проблему с пм01. Стоял ПМ01 М02 (на sim900) gprs нормально работал. Поставил ПМ01 М01 (на sim300) gprs пропал. Связь устанавливается - LineStatus=2 и при этом быстро начинает моргать диод, как будто уже есть gprs-соединение, при этом модем не пингуется. Через несколько секунд LineStatus падает в 0 и так по кругу, до 3 не доходит. Пробовал 2 модема М01, на обоих такая ситуация. Что это может означать?
xamitg у ПМ-01 появился Ethernet порт ? от это новость блин.... че вы там хотите в настройках сети ПЛК увидеть, если оно никакого отношения к данному модему не имеет....
мелкий, займитесь ПР, плк Вы еще до конца не изучили![]()
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
capzap настройки IP адреса и адреса шлюза в ПЛК относятся только к его сетевому порту, а не к RS232 или RS485, на который повесили модем.
Так что пинговаться ничего по адресу из PLCInfo и не будет, если биться головой в модем.
Скачиваем навигатор с сайта ОВЕН, по дереву добираемся до папки как на картинке (рекомендую и в соседние заглянуть) и внимательно пережевываем информацию
ЗЫ а по поводу проблемы, надо открывать API на оба чипсета и смотреть какие команды отсутствуютв 300 серии, видимо из-за этого и нет работы
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Введение
В рамках данного примера ПЛК рассматривается в качестве Slave - устройства, работающего по протоколу ModbusTCP через сеть Интернет, подключение к сети осуществляется через GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01.
В качестве Master-устройства выступает ПК с установленной SCADA-системой, работающей через «Lectus Modbus OPC/DDE сервер». Подключение «Lectus Modbus OPC/DDE сервер» к сети Интернет осуществляется по протоколам TCP/IP через сеть Ethernet.
Рекомендации и замечания
1. В модеме, в данном примере, следует использовать SIM-карту, для которой подключена услуга «Постоянный IP» (со статическим IP-адресом).
2. Настройки TCP/IP используемой SIM-карты, должны совпадать с настройками TCP/IP ПЛК (см. п.11. «Настройка ПЛК..»).
3. Провайдер сотовой связи, помимо настроек TCP, обязан предоставить:
a. адрес «точки доступа» (входящего в строку инициализации модема, загружаемую в ПЛК в виде файла)
b. «логин» и «пароль» для подключения к сервису GPRS.
4. Интерфейс Ethernet ПЛК при работе, через GPRS – не может быть использован (см. п.2). Так же, не использовать интерфейс Ethernet для подключения средой CoDeSys. Желательно физически оставить порт свободным.
Так по какому IP адресу мы будем стучаться в ПЛК через интернет ? по IP, заданому в PLCInfo (а учитывая пункт 4 мы вообще по сути теряем порт) или по IP, выдаваемому провайдером ? при условии, что он находится не за NATом провайдера ?
откровенно первый раз вижу, чтобы так похабно использовали Ethernet порт при подключении модема....
там же написано в каком то документе, даже рисунок приведен как раз PLCInfo что адрес будет тот который имеет симка. Вы спорить то о чем собираетесь, ну сказано же человеком что на 900 чипсете всё работало