    Зато из "свободной продажи" и оно, это самое решение - ЕСТЬ!

  2. #222
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    AVF я недавно приобрел зарядное на 24В - уже третье по счету, первые два гробили АКБ. И поверьте, совсем не в свободной продаже, а под заказ.
    Если бы покупать из систем DC, то и стоимость выше и тоже только под заказ, где-нить 6-8 недель...

  3. #223

    По умолчанию

    с батареями все понятно вот тут недавно на подстанции еле еле в двоем дверь в акумуляторную открывали, так вот всетаки про 0.4 мс процесс коммутации как произвести вернее переключение в какой момент сделать веренее как отследить что пропадет напряжение.

  4. #224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farik Посмотреть сообщение
    с батареями все понятно вот тут недавно на подстанции еле еле в двоем дверь в акумуляторную открывали, так вот всетаки про 0.4 мс процесс коммутации как произвести вернее переключение в какой момент сделать веренее как отследить что пропадет напряжение.
    В 0,4ms с помощью ПР/ПЛК вы не уложитесь. Только с помощью специализированной аппаратуры.

  5. #225
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Что за потребители такие критичные, что в 0.4 мс пропадания отрубаются?

  6. #226

    По умолчанию

    а что за специальная аппаратура, когда то мне попадалась статья как ускорить время срабатывание реле вопрос еще один остался когда производить переключение в смысле когда падает или когда пропало совсем, а по поводу потребителей просто сказали что импульсные источники не критичны к пропаданию 0,4 мс

  7. #227
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Потому некритичны, что в них стоят конденсаторы на выходе выпрямителя звена постоянного напряжения. Увеличив их ёмкость, можно увеличить время нечувствительности к провалу.
    Иногда довольно-таки дешёвое решение может лежать под носом

  8. #228
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    farik обычное реле, наверняка с двумя группами контактов легко и непринужденно переключает даже между двумя фазами (380В), например ПЛК даже чихнуть не успевает и продолжает работать.
    Но вам был задан вопрос про нагрузку ?
    Вариант такой, два ввода, если есть способ их синхронизировать можно держать включенными вместе (проверенно практикой людьми по незнанию, разница между фазами была 1 вольт, ниче не полыхнуло). И вот при разнице синхронизации (аварийный случай) отключать второй ввод.

    з.ы. делать так не советую, просто так может работать. Но нужны мозги пошустрее ПЛК.

  9. #229

    По умолчанию

    вот вроде родилась идея но она еще сырая выставляю ее на всеобщую критику. вот смотрите контролируем два ввода в режими реального времени если я правильно понимаю то при отключении падение напряжения происходит все равно по какой-то касательной прописываем эту самую кривую падения напряжения и если происходит по этому сценарию то например при 200 начинается включение второго ввода а при 190 отключение первого. Ну как то так. Говорю сразу это просто идея и готов выслушать как можно больше критики.

  10. #230
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    да пофигу сколько вольт, если они не синхронизированы между собой. это вы можете понять ?

Страница 23 из 30 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0