Это особенность панели. Для перехода на экран по команде ПЛК у панели есть специальный ГМ, который находится на Общем экране
Захват-1.png
Если значение в регистре управления не равно 0, то текущим экраном становится экран с номером в регистре управления. После этого панель самостоятельно обнуляет регистр управления в ПЛК.
Таким образом появление в этом регистре ПЛК значения отличного от 0 для панели является командой перехода на другой экран.