Показано с 1 по 10 из 75

Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    а как можно СПК и модули защитить в котельной, если кругом частотники стоят, вымсле на всех моторах, штук 10, поставить на сеть питания электроникой этот защитные модули?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    а как можно СПК и модули защитить в котельной, если кругом частотники стоят, вымсле на всех моторах, штук 10, поставить на сеть питания электроникой этот защитные модули?
    Да очень просто. Надо запитать всю электронику через хороший ВЧ фильтр. На входе ПЧ тоже должны стоять ВЧ фильтры, чтобы частотники не давали помехи в сеть.