Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 27

Тема: ПЛК100: 1ведущий и 22 ведомых

  1. #11

    По умолчанию

    спасибо, будем пытаться

  2. #12

    По умолчанию

    большие длины - это сколько? Для того, что бы получить эхо 1мкс нужна длина около 166м, на осциллографе никаких искажений фронтов не видно

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Faradey Посмотреть сообщение
    Сеть из ПЛК100: 1ведущий и 22 ведомых, не можем добиться устойчивой связи всех устройств по RS485. Часть (от 3 до половины) отвечает, остальная нет, кроме того, при просмотре осциллографом интерфейса видно, что , как будь-то, иногда на один запрос отвечает 2-3 устройства.
    При выключении отвечающих ПЛК100, начинают отвечать не отвечающие.
    Хватает ли периода опроса, чтобы опросить всех? Сталкивался с тем, что из-за неудачно настроенных таймаутов ведомые не успевали услышать обращённый к ним вопрос, при большом количестве таймаутов может не хватить времени на опрос всех ведомых и у мастера съезжает крыша.

  4. #14

    По умолчанию

    Периода опроса хватает, специально увеличил до 2 сек, потом оказалось что хватило 500 мс. На данный момент поставил контроль чётности и два стоп-бита. Половина группы работает вроде устойчиво. Поставил вторую половину группы через RS232, через АС3. проверяем.
    потом снизил до 100мс, работает

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,750

    По умолчанию

    Faradey большие длины это 1,2 км по стандарту RS485 ну и соответственно на данной длине вы не получите 115 кбит/с

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,271

    По умолчанию

    А мастер из конфигурации ?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Вот уже просто в одной комнате все 22 слейва не работают

    Разделили на две группы по 10-12 слейвов в сети, работает устойчиво.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Попытался организовать обмен чере ТСР. Несколько раз пытался, всё что-то глючило... потом вроде заработало. И там тоже ограничение какое-то на количество слейвов в сети. Но жёсткое. Больше 15 не работает. Только 15. Убираешь 1-й, - начинает работать 16-й. Кроме того обмен очень медленный и неустойчивый. Данные могут придти через 5 сек, а могут через 10...

  9. #19
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    больше 15 сокетов создать не получится, но есть еще UDP

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,271

    По умолчанию

    1ведущий и 22 ведомых, не можем добиться устойчивой связи всех устройств по RS485
    Просто нешмогли. Но можно.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 16:49
  3. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх