Цитата Сообщение от Energet Посмотреть сообщение
Я на входе 1 МДВВ устанавливаю адрес регистра 51 и все работает. Но у меня еще четыре входа. При установке на остальных входах адреса 51, получается что при подаче сигнала на любой из пяти входов МДВВ, в схеме срабатывают все пять ФБ WORD_TO_BOOL.
Да и настройки и пример программы МДВВ я изучал. Но в примере только один вход используется.
Вы примеры смотрели? Форум читали?

Маска это один Word, где каждый вход соответствует каждому биту этого Word.
В Вашем случае нужно так:
Переменная MDVV - в конфигураторе имеет адрес 51. В эту переменную приходят значения всех входов.
В программе -
MDVV.0 - первый вход
MDVV.1 - второй вход
MDVV.2 - третий вход и так далее.