Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК110-30+МУ110-32+МВ110-32ДН

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Проще опросить МК110-ДН по битовой маске.
    Получите одну переменную Word.
    И каждый бит переменной будет соответствовать входу на модуле ввода. (Например опрашиваете переменную МВ в конфигураторе (чтение по адресу hex-33 (dec-51)), и входы будут MB.0, MB.1 и т.д.)

    Что я делаю не так? Примеры смотрел. Но при их открытии кодесис ругается на целевую платформу, что бы я не делал, и, соответственно, не отображает настроек оборудования.
    Установите все таргеты, и будет Вам счастье.

    P.S.
    Не обратил внимание что модуль на 32 канала.
    Там другие адреса считывания битовой маски.
    Последний раз редактировалось приборист; 07.08.2014 в 09:46.