Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
На самом деле в реле дискретной коммутации нагрузки, предназначенных для нагревателей (...ZD3, ...ZA2) абсолютного отключения питания в цепи нагрузке тоже не происходит. Есть ток утечки обусловленный наличием встроенной RC цепочки паралельно коммутационному элементу, но этот ток конечно весьма мал <10мА, однако забывать про него не стоит ... и как минимум помнить что гальванически цепь нагрузки всегда соединена с питанием и находиться под напряжением, хоть и с малым током в цепи!
Абидно, да. Мы расчитывали, что реле с фазосдвигающей схемой управления обеспечит нам точное поддержание температуры, более точное чем при шим-регулировании, а оно вот как. А нахрена ваще нужно реле, которое не закрывается? Ну наверно экзотика какая-нибудь. Желательно было бы внятное объяснение в описании, что реле ПОСТОЯННО ПРОПУСКАЕТ ТОК В НАГРУЗКУ. В конце концов, я так и не получил ответа, является ли данная особенность присущей лиш продукции кипприбор, или у серёзных производителей реле с управлением по фазосдвигающей схеме таки закрываются полностью?