    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Только так и не понял почему тип датчика "0-20мА" менее требователен к шунтирующему резистору, чем тип "4-20мА".
    Тема закрыта (модератору).
    Потому, что вход ПЛК предназначен измерения напряжения, если нужно измерять ток, то измеряется падение напряжения на шунтирующем резисторе.
    Падение напряжения на правильном (100 Ом) шунтирующем резисторе для входа типа "4-20" лежит в диапазоне "0,4-2,0" В.
    А если шунтирующий резистор будет 50 Ом, диапазон изменения напряжения на нем "0,2-1,0" В.
    Т.к. 0,2 < 0,4, то всегда будет Ошибка измерения - "сигнал на входе меньше возможного" ("-2.66е+036") если измеряемый ток от 4 до 8 мА.
    Так, что ни каких дополнительных требований нет.
    Последний раз редактировалось petera; 05.06.2014 в 09:45.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  2. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:06
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 12:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •