Потому, что вход ПЛК предназначен измерения напряжения, если нужно измерять ток, то измеряется падение напряжения на шунтирующем резисторе.
Падение напряжения на правильном (100 Ом) шунтирующем резисторе для входа типа "4-20" лежит в диапазоне "0,4-2,0" В.
А если шунтирующий резистор будет 50 Ом, диапазон изменения напряжения на нем "0,2-1,0" В.
Т.к. 0,2 < 0,4, то всегда будет Ошибка измерения - "сигнал на входе меньше возможного" ("-2.66е+036") если измеряемый ток от 4 до 8 мА.
Так, что ни каких дополнительных требований нет.