Показано с 1 по 10 из 24

Тема: ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подсоединил к аналоговому входу датчик тока 4-20мА типа "Коммуналец". Прилогинился к ПЛК и запустил программу. Показывает отрицательную очень маленькую величину.
    Поменял тип датчика на 0-20мА. Сразу стало все корректно (если так можно сказать, что шкала и начальные значения разнятся). Т.е. датчик работает, и показывает изменяющиеся значения измеряемой величины.
    Попробовал на другом ПЛК73 - та же самая история.
    Подскажите, пожалуйста, как выйти из этого положения, и нормально подключить датчик 4-20 мА.
    Ваше "Показывает отрицательную очень маленькую величину" скорей всего "-2.66е+036".
    Читаем Руководство по программированию
    Захват-1.png
    Дело в том, что если выбрать диапазон 4-20 мА, а датчик будет выдавать, например 3.8 мА, то в место ожидаемого показания 3.8 и будет "-2.66е+036"
    Это результат с ошибкой измерения "сигнал на входе меньше возможного" Для обработки ошибок измерения нужно пропускать сигнал со входе через ФБ DECODE_FLOAT
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Датчик выдавал в это время 3,2 бар (датчик давления).
    При "4-20" мА" - то что вы сказаливыше.
    При "0-20 мА" - ПЛК показывал 18,ХХХХХ.
    Так что про диапазон измерения я в курсе.
    И не надо меня уличать в том, что что-то не знаю и не понимаю.
    За свой срок работы на это поприще я подключил и запрограммировал 12шт. ПЛК100, 4шт. ПЛК154, 20шт. МВА8. Там эти датчики 4-20мА работают.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Датчик выдавал в это время 3,2 бар (датчик давления).
    При "4-20" мА" - то что вы сказаливыше.
    При "0-20 мА" - ПЛК показывал 18,ХХХХХ.
    Так что про диапазон измерения я в курсе.
    И не надо меня уличать в том, что что-то не знаю и не понимаю.
    За свой срок работы на это поприще я подключил и запрограммировал 12шт. ПЛК100, 4шт. ПЛК154, 20шт. МВА8. Там эти датчики 4-20мА работают.
    Это значит давление в системе было 3,2 бар, а что выдавал при этом датчик можно было понять только замерив ток в цепи, либо падение напряжения на шунте.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    За свой срок работы на это поприще я подключил и запрограммировал 12шт. ПЛК100, 4шт. ПЛК154, 20шт. МВА8. Там эти датчики 4-20мА работают.
    До некоторых людей истина доходит не через голову, а через руки и ноги. Вероятно, того количества железа, которое ты перелопатил, мало для постижения истины. Другими словами, количество пока еще не переросло в качество.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.06.2014 в 16:27.

Похожие темы

  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  2. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА