Тема: ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Как я писал, датчик начиает работать, т.е. показывать значения, более или менее соответствующие значению измеряемых параметров при ПРОГРАММНОМ выборе типа датчика "0-20мА" вместо "4-20мА". Схема подключения датчика правильная и соотвествует руководству на "ОВЕН ПЛК". Поэтому ток измерять не надо советовать. Ошибка ПРОГРАММНАЯ!!! У кого-нибудь был опыт подключения датчика 4-20мА к ПЛК 73? К другим типам ПЛК я ранее подключал без проблем.

  2. #2

    По умолчанию

    Тебя не вразумишь. То что тебе пишут надо читать внимательно, а не через строчку.

  3. #3

    По умолчанию

    Я писал:
    __________________________________________________ __________________
    Подсоединил к аналоговому входу датчик тока 4-20мА типа "Коммуналец". Прилогинился к ПЛК и запустил программу. Показывает отрицательную очень маленькую величину.
    Поменял тип датчика на 0-20мА. Сразу стало все корректно (если так можно сказать, что шкала и начальные значения разнятся). Т.е. датчик работает, и показывает изменяющиеся значения измеряемой величины.
    __________________________________________________ ______________
    Оба типа датчиков - токовые. Подключаются одинаково. Разница только в диапазонах измереничя.
    При выборе типа датчика "4-20мА" в меню PLC Configuration выдаются очень маленкие (около 0) значения измеряемых параметров, что не соответствует измеряемой величине.
    При выборе типа датчика в меню PLC Configuration (без изменения схемы подключения) датчик показывает (или ПЛК) значения, соответствующие измеряемым параметрам (только если пересчитать диапазон измерения).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Я писал:
    __________________________________________________ __________________
    Подсоединил к аналоговому входу датчик тока 4-20мА типа "Коммуналец". Прилогинился к ПЛК и запустил программу. Показывает отрицательную очень маленькую величину.
    Поменял тип датчика на 0-20мА. Сразу стало все корректно (если так можно сказать, что шкала и начальные значения разнятся). Т.е. датчик работает, и показывает изменяющиеся значения измеряемой величины.
    __________________________________________________ ______________
    Оба типа датчиков - токовые. Подключаются одинаково. Разница только в диапазонах измереничя.
    При выборе типа датчика "4-20мА" в меню PLC Configuration выдаются очень маленкие (около 0) значения измеряемых параметров, что не соответствует измеряемой величине.
    При выборе типа датчика в меню PLC Configuration (без изменения схемы подключения) датчик показывает (или ПЛК) значения, соответствующие измеряемым параметрам (только если пересчитать диапазон измерения).
    Тебе надо поменьше писать и побольше читать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Как я писал, датчик начиает работать, т.е. показывать значения, более или менее соответствующие значению измеряемых параметров при ПРОГРАММНОМ выборе типа датчика "0-20мА" вместо "4-20мА". Схема подключения датчика правильная и соотвествует руководству на "ОВЕН ПЛК". Поэтому ток измерять не надо советовать. Ошибка ПРОГРАММНАЯ!!! У кого-нибудь был опыт подключения датчика 4-20мА к ПЛК 73? К другим типам ПЛК я ранее подключал без проблем.
    Вы все же замерьте ток, а лучше падение напряжения на шунтирующем резисторе (Rш=100 Ом), исходя из этих показаний и будем делать выводы о том, в чем же ошибка ...

Похожие темы

  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  2. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:06
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 12:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •