Сообщение от
Юрий Поляков
Я писал:
__________________________________________________ __________________
Подсоединил к аналоговому входу датчик тока 4-20мА типа "Коммуналец". Прилогинился к ПЛК и запустил программу. Показывает отрицательную очень маленькую величину.
Поменял тип датчика на 0-20мА. Сразу стало все корректно (если так можно сказать, что шкала и начальные значения разнятся). Т.е. датчик работает, и показывает изменяющиеся значения измеряемой величины.
__________________________________________________ ______________
Оба типа датчиков - токовые. Подключаются одинаково. Разница только в диапазонах измереничя.
При выборе типа датчика "4-20мА" в меню PLC Configuration выдаются очень маленкие (около 0) значения измеряемых параметров, что не соответствует измеряемой величине.
При выборе типа датчика в меню PLC Configuration (без изменения схемы подключения) датчик показывает (или ПЛК) значения, соответствующие измеряемым параметрам (только если пересчитать диапазон измерения).