    По умолчанию

    Включи в разрыв выходной цепи датчика тестер и измерь ток. Если тестер покажет чуть меньше 4 мА, то АЦП ПЛК отрабатывает верно. Чтобы избавиться от отрицательных значений, можно перевести АЦП в режим входного сигнала 0 ... 20 мА, а в пользовательской программе сделать пересчет, устраняющий изменение углового коэффициента функции графика прямой линии.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.06.2014 в 15:30.