Читайте про RS 485.
Выполните правила организации сети.
Главное:
-подключение только последовательное,
-Не витая пара для комп. сетей, а для RS485.
- терминальные резисторы на крайних устройствах.
Читайте про RS 485.
Выполните правила организации сети.
Главное:
-подключение только последовательное,
-Не витая пара для комп. сетей, а для RS485.
- терминальные резисторы на крайних устройствах.
А что значит включить?
Физически подключить не меняя прогрыммы или отключить ModBus Slave устройство в конфигураторе?
Была похожая ситуация при отключении ModBus Slave устройства в конфигураторе.
Проблема решилась когда параметр "Время между фреймами" изменил с "0" на большее.
Физически отключаю МК110-8Д.4Р - сразу начинает работать МЭ110.220-1М.
Грохнул ModBus slave устройство -МЭ110.220-1М перестает работать.
Время между фреймами у меня 10ms, увеличил до 20 - результат нулевой.
Я в шокезавтра попробую другой модуль подключить - может брак.
Добрый день!
Тему можно закрывать - подобрал время между фреймами (в моем случае оказалось 50мс).
Леонид - большое спасибо за наводку.
Жаль, поздно увидел тему.
1М держит линию 50мс после посылки. Точнее держал (в крайней версии прошивки данное поведение устранено).
Чтобы не делать такие большие тайминги можно прошить 1М (самому через RS485 или в СЦ)
Пожалуйста, отпишитесь, повторяется ли проблема