Рекомендации:
1. Используйте перезапуск по следующему образцу
2. Установите скорость 9600Код:IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN //Перезапуск подключения по Modbus Blink_01(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#10MS); Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= Blink_01.OUT; END_IF
3. Таймаут 1000 мс
4. Время между фреймами 10 мс