Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47

Тема: САУ+Датчик кондуктометрический и молочный продукт

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Это уже надо каталоги/производителей терроризировать. Или ... подглядеть, как на другом заводе сделано ... импортном ... хорошую продукцию выпускающем

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ищите по названию Эндресс+Хаузер
    они дорогие и не будут одобрены
    http://www.ru.endress.com/#product/FTL20

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Это уже надо каталоги/производителей терроризировать. Или ... подглядеть, как на другом заводе сделано ... импортном ... хорошую продукцию выпускающем
    Мне для начала нужно определиться - подходят ли овеновские кондуктометрические с САУ-М6 для творожной сыворотки ?
    Прошу ответить специалиста из компании Овен.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AL-PLC Посмотреть сообщение
    они дорогие и не будут одобрены
    http://www.ru.endress.com/#product/FTL20
    --- а здоровье потребителя дешёвое? Назовите завод - уже спрашивали выше!

  5. #35

    По умолчанию

    Кондуктометрические датчики, которые мы производим, в основном используются в сферах ЖКХ.
    Я бы не рекомендовала наши кондуктометрические датчики для данной задачи, так как будет налипание продукта на электроды, а так же нет пищевого сертификата на них.

    Как вариант можно попробовать врезать в дно датчик давления с открытым сенсором - тогда можно контролировать весь текущий уровень. Но на него так же нет пищевого сертификата.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- а здоровье потребителя дешёвое? Назовите завод - уже спрашивали выше!
    Сам сомневаюсь в применимости таких датчиков и не буду их рекомендовать до получения официального ответа от Овена.
    Завод пока называть не буду. Если вы считаете что ваши законные права нарушены, можете обратиться за помощью к государству.
    Последний раз редактировалось AL-PLC; 11.04.2014 в 10:36.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Вибровилка почти российского производства от "Метрана" :http://www.metran.ru/products/siz/le...evel-Switches/. Думаю бюджетнее чем endress.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Кондуктометрические датчики, которые мы производим, в основном используются в сферах ЖКХ.
    Я бы не рекомендовала наши кондуктометрические датчики для данной задачи, так как будет налипание продукта на электроды, а так же нет пищевого сертификата на них.

    Как вариант можно попробовать врезать в дно датчик давления с открытым сенсором - тогда можно контролировать весь текущий уровень. Но на него так же нет пищевого сертификата.
    Зоя, спасибо за Ваш ответ.

    Вопрос не столь в датчике (возможно существуют датчики других производителей с пищевым сертификатом), сколько в применимости кондуктометрического принципа и устройства САУ-М6 для контроля уровня пищевого молочного продукта - творожной сыворотки.


    В случае применения сертифицированного пищевого датчика, возможно использование "Овен. САУ-М6" для поставленной задачи ?
    Последний раз редактировалось AL-PLC; 11.04.2014 в 10:35.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Как вариант можно попробовать врезать в дно датчик давления с открытым сенсором - тогда можно контролировать весь текущий уровень. Но на него так же нет пищевого сертификата.
    возможно плотность творожной сыворотки не постоянная и датчик давления не сможет точно показать границу переполнения емкости

  10. #40

    По умолчанию

    Может быть, такие датчики Вам применить:

    http://www.ais-nn.ru/sgu1-v.shtml

    У них выход 4..20мА. На выход можно поставить ТРМ-1 вместо САУ.
    Последний раз редактировалось kolyan; 11.04.2014 в 11:45.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. отличия между сау-мп и сау-у
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 22:12
  2. САУ-М7Е и контактный датчик
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 12:50
  3. датчик уровня кондуктометрический дс.к
    от Нияз в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:30
  4. кондуктометрический датчик дс.к-1
    от yuretsc в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:15
  5. Кондуктометрический датчик уровня ДС.1
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •