Цитата Сообщение от MerlinLegacy Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как получить в Мастер Скаде значения с ПЛК?
Плк подключен к COM порту через 232 интерфейс (не Debug). В контроллере Universal Modbus Device с элементом 8 bit output module шлет данные о состоянии выходов. Данные в порт приходят (проверял ComPortToolKit v4), а как их теперь принять в скаде? Какие настройки сделать и где? Или какой софт для этого нужен? OPC сервер Codesys, как я понял, тут не помощник.
Контроллер все таки действительно лучше сделать слейвом. Добавьте в PLC Configuration узел Modbus Slave, в него RS-232 (как мы понимаем вы будете работать через радиомодем), а в него переменные. Подробнее описано в документации к контроллеру предоставляемую ОВЕНом
На стороне компьютера вам нужно установить OPC сервер на протокол Modbus - Modbus Universal MasterOPC:
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944

Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
Пк с Мастер Скадой в качестве слэйва !!!! 5 баллов , заявка на медаль.
Строго говоря данная схема достаточно распространена.

Цитата Сообщение от MerlinLegacy Посмотреть сообщение
Как я понял, планируют передачу данных осуществлять через радиомодем "Невод 5". Пока об этом звере информации у меня нет. Вяжется ли TCP с данными модемами?
Нет, данный модем не имеет Ethernet порта. С ним работают по последовательному каналу связи. На стороне компьютера создается виртуальный СОМ порт.
В качестве протокола обмена лучше использовать Modbus ASCII - он менее подвержен задержкам при передаче по радиоканалу. Но можно использовать и Modbus RTU - в настройках модема можно задать задержку выдачи данных в порт.