Показано с 1 по 6 из 6

Тема: мва8 + плк150 (получение данных)

  1. #1

    По умолчанию мва8 + плк150 (получение данных)

    Ситуация следующая: подключен мва8 к плк 150 по rs485. В CodeSys подключаю Owen (master), добавляю переменные Float variable + time (Listen). Адрес мва8 = 16. Прописываю переменным адреса от 16 до 23, hash name у каждой переменной = read. Подключаю к мва8 к 4-му входу термосопротивление, значение в CodeSys приходит в переменную с адресом 16 (т.е. как будто данные поступают с 1-ого входа) и такое происходит при подключении к любому входу. В чем тут может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    вопрос снят

  3. #3

    По умолчанию

    Возникла проблема при прописывании в CoDeSys двух МВА8 на вотом приборе во время компиляции выдаёт ошибку при обращении к четвёртому и последующим входам "invalid address %ID9.2.7.0"
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Кончилась лицензионная память (360 байт) нужна лицензия M.

  5. #5

    По умолчанию

    а возможно ли это исправить не покупая новый прибор ?

  6. #6

    По умолчанию

    Попробуйте использовать Univrsal modbus device и считывать только значения(без времени измерения)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •