Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Системные события CodeSys3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Присоединяюсь к вопросу.
    Где же всё таки взять сигнал о старте контроллера?
    Задача при старте ПЛК304 считать время из часов реального времени и запустить с инициализацией модуль RTC.
    А так же как поймать стоп? если я не ошибаюсь, ПЛК серии 150 после пропадания питания ещё продолжают молотить программу какое то время.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Где же всё таки взять сигнал о старте контроллера?
    в анналах истории, в программе первой строчкой создаете условие
    Код:
    IF NOT flag THEN flag:=TRUE; END_IF;
    это и будет событие старта плк, останется добавить в тело условия свой код для действий по событию

Похожие темы

  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. Системные события start и stop в ПЛК110
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 13:30
  3. ПЛК150 не идут системные часы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 10:33