Показано с 1 по 10 из 33

Тема: ПЛК100+ Danfoss + ИП320 Подскажите начинающему!

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #15
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    Lightbulb

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Вот читаю читаю и не въезжаю,в настройках проекта,управление,интерактивный контроль как все понять.Может объястите по простому так сказать в ручную.КАк я понял нужно назначить регистры на номера экранов.В поле регистр записывается стартовый номер регистра-как понять?,что за стартовый номер?.Такое чувство что разрабатывали одни а писали инструкции другие.
    У меня тоже такое иногда впечатление.
    Попробую объяснить...

    1)В конфигураторе ип320 создаем проект Modbas RTU (ИП320 - Master).
    2)Щелкаем по домику как на картинке ип0
    3)Ставим галочку и обращаем внимание на то, с какого регистра начать, по умолчанию с нулевого, оставим. Вложение ип1.
    так же есть галочка - получить текущий экран. Обратите внимание что Текущий регистр=регистр(который вы установили выше)+1. Тоесть 2 регистра всегда будут рядом.
    4)Создаем в codesys проект, связываем по нужному Вам интерфейсу. Надеюсь это умеете.
    5)В конфигураторе создаем slave и читем-пишем регистры описанные выше.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg ип0.jpg (74.3 Кб, Просмотров: 59)
    • Тип файла: jpg ип1.jpg (50.1 Кб, Просмотров: 58)

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 16:31
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 07:51
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:26
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •