С перемычками все правильно написано. JP1 - защита от перезаписи (пункт 6.4 РЭ) http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1401.pdf
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Здравствуйте, у меня такая же проблема как и в первом посте, причем набралось уже 2 модуля мв110-16д с такой болезнью. Перемычка jp1 снята. Сетевые параметры на записываются, а с заводскими читается при установленной jp2. Пришлите пожалуйста программу для пошивки.
Здравствуйте, Павел.
Проверьте, пожалуйста, еще раз правильность расположения перемычек (Рис Б1 из РЭ)
В архиве программа прошивки через RS485 для МВ110-224.16Д(ДН)
Спасибо за прошивки, всё вылечилось! Перемычки перепроверил- делал правильно. После прошивки все встало нормально работать.