Отзовитесь кто нибудь о перемычке
Сообщение от zendo057 Отзовитесь кто нибудь о перемычке jp1 временное установка заводских настроек порта. jp3 защита кристалла от перезаписи.
Сообщение от zendo057 Отзовитесь кто нибудь о перемычке С перемычками все правильно написано. JP1 - защита от перезаписи (пункт 6.4 РЭ) http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1401.pdf
Сообщение от Владимир А.Е. С перемычками все правильно написано. JP1 - защита от перезаписи (пункт 6.4 РЭ) http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1401.pdf Владимир,спасибо.Если внимательено то МВ110-16 jp1,а МУ110-16 jp3