Тема: СП270 маскирование данных

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Приветствую
    Имеется панель СП270 (мастер в сети 485) и подчинённое устройство
    В подчинённом записывается состояние нескольких насосов (4 байта)
    Состояние каждого насоса кодируется четырьмя битами, всего девять возможных состояний
    Лампы могут отображать состояние только одного бита
    Динамические тексты только в зависимости от значения целиком в регистре
    Соответственно, вопрос:
    Существует ли возможность отобразить верное состояние каждого насоса?
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Выходит, это единственный способ?
    Скриптом забирать значение регистра, разбирать и складывать во внутреннюю память, откуда эти значения уже будут забирать элементы?
    Есть где-нибудь пример такого скрипта? У меня нет опыта написания.
    Это не единственный способ.
    Это Стандартные лампы отображают состояние одного бита.
    А не стандартные могут отображать несколько состояний, и сразу в соответствии с "маской", без предварительного разбора и без скриптов.
    Например так

    Каждый индикатор отображает
    2-3 биты:
    0 - отключен
    1 - резервный
    3 - рабочий
    При чем имеет настройки на нужные биты
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Настройки упр бит.png 
Просмотров:	390 
Размер:	11.0 Кб 
ID:	11078
    И можно сделать разные цвета текста/фона для состояний
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Настройки цвета.png 
Просмотров:	359 
Размер:	7.6 Кб 
ID:	11079

    А вот по битам
    Состояние насоса описывается:
    0-1 биты:
    0 - выкл
    1 - вкл
    2 - авария
    3 - работа от ПЧ/УПП
    не понятно, нужен один индикатор на 4 состояния или их должно быть больше? Один для выкл, вкл и авария и второй работа от ПЧ/УПП.
    Если нужен один индикатор, то он практически такой же, как и для битов 2-3.

    UPD
    Вложение можно скачать здесь
    https://drive.google.com/open?id=0B1...1RlYlhxdW9sRGs
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2018 в 14:22.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. СП270(мастер) передача данных в ПЛК
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 21:42
  2. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50
  3. Передача массива данных в СП270
    от Nerd в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  4. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 07:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •