Показано с 1 по 10 из 17

Тема: СП270 маскирование данных

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Хм
    Пробую разобраться как работает

    Может, подскажете по работе панели, при использовании таких элементов сколько запросов она будет посылать в сумме?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Может, подскажете по работе панели, при использовании таких элементов сколько запросов она будет посылать в сумме?
    Вопрос правильный.
    Я думаю, что не один. Причем количество будет переменным и зависеть от текущего состояния битов в регистре ПЛК.
    Если панель мастер и регистров в слейве несколько десятков, то лучше читать все регистры ПЛК в регистры PSW панели, например ф.областью (свойство глобальная). И для вывода на панель(лампы, дисплеи) использовать локальные копии из PSW. В этом случае будет использоваться один запрос на чтение всей группы регистров.
    А для элементов ввода нужно использовать сразу регистры и биты ПЛК, т.к. операции ввода с панели выполняются не часто.
    У элементов ввод данных есть возможность разделить регистры для вывода и ввода.
    Например для Цифрового ввода
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	285 
Размер:	9.4 Кб 
ID:	11083
    Аналогично и для переключателя с подсветкой.

    Ну а в данном случае если всего один экран и один регистр ПЛК, то предлагаю читать его в регистр PSW (один запрос) и в индикаторах состояния насосов использовать биты регистра PSW. Операцию регистр ПЛК-->регистр PSW можно делать стандартной ф.областью или как в примере ниже с помощью графического макроса http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101623
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	268 
Размер:	2.2 Кб 
ID:	11084
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.png 
Просмотров:	288 
Размер:	4.4 Кб 
ID:	11085

    UPD
    Вложение можно скачать здесь
    https://drive.google.com/open?id=0B1...WtUU2FhRVFmQWc

    Вот, как это работает.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2018 в 14:20.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. СП270(мастер) передача данных в ПЛК
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 21:42
  2. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50
  3. Передача массива данных в СП270
    от Nerd в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  4. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 07:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •