Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
прошу прощения..но не совсем понятно. Есть схема подключения ПЛК 110 на стр.58 ,а есть схемы подключения на сайте КИПприбора (вариант NPN NO+NC). Так вот они же различны. как правильно подключать?
Это в каком руководстве на ПЛК110 Вы нашли 58-ю страницу?! Там их вместе с обложками всего 45

Со схемой на Рисунке Б.8-в стр. 38 документа/40 файла противоречий никаких нет. И про инверсию там честно предупреждают.

1. Определитесь, какой из сигналов, NO или NC, а может быть сразу оба (можно, а зачем?!), Вы будете заводить на контроллер. А также, как Вы будете это делать, напрямую или через промежуточное реле?

2. В случае непосредственного подключения выхода датчика n-p-n типа с открытым коллекторным (ОК) выходом к контроллеру нагрузочные резисторы Вам непременно понадобятся.

Если следовать схеме Рисунке Б.8-в стр. 38 документа /стр. 40 файла/ и использовать сигнал NO (черный провод) с нагрузочным резистором, то при срабатывании датчика на металл на входе контроллера сигнал будет меняться с
24V (лог "1") на 0V (лог "0").
Использование сигнала NC (белый провод датчика), опять-таки с резистором, даст Вам обратную картину сгнал будет меняться с лог "0" на лог "1".

PS Может Вам "в консерватории чего подправить", или в радио-кружок записаться?
Если Вы не в состоянии читать схемы, то рано Вам работать с ПЛК...